BeitragVerfasst am: 03.09.2012 17:21:05    Titel: was machen bei durchfliegenden Haus Sicherungen beim Schutzg
 Antworten mit Zitat  

Hy habe das Problem das ich Ständig die Sicherung vom Hausstrom Kasten raushaue.
Habe extra schon ein kleines Schweißgerät habe verschiedene Dosen ausprobiert.

Was kann ich machen Auto muss in 4 Wochen vertilg sein in 4 Wochen geht es in mein eigenes Haus. Winke Winke
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
Abenteurer


Mit dabei seit Anfang 2009
Wohnort: CH, Bärn
Status: Verschollen


Fahrzeuge
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.09.2012 17:31:39    Titel:
 Antworten mit Zitat  

(Edit: Schaad, schon verschoben...)

Machen wir ein Treffen???

Gib die Adresse, ich bring Fleisch mit!




















rotfl

_________________
Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!

Kein Technischer Support per PN, dafür gibts das Forum.

>>> Reisebericht 1<<< >>>Reisebericht 2<<< >>> Reisebericht 3<<<

>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<<
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Gorli
ich Idiot...
Abenteurer


Mit dabei seit Mitte 2005
Wohnort: Rennesøy, Norwegen
Status: Verschollen


Fahrzeuge
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 03.09.2012 18:58:38    Titel:
 Antworten mit Zitat  

Tja, Du koenntest eine neue Leitung zum Haussicheurngskasten legen und ueber eine passende Sicherung, die man einbauen muesste, absichern....

_________________
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden

Club der Ehemaligen



Status: Immer da - Ehrlich
Du bist daheim :-)


BeitragVerfasst am: 03.09.2012 19:32:32    Titel:
 Antworten mit Zitat  

Wieviel Ampere zieht das Schweißgerät und auf wieviel Ampere ist die Steckdose, an der Du es betreibst, abgesichert?
Nach oben
Dirtrider
Abenteurer
Abenteurer


Mit dabei seit Ende 2007
Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür.
Status: Urlaub


Fahrzeuge
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 03.09.2012 19:44:15    Titel:
 Antworten mit Zitat  

Winke Winke

"C-Sicherung" verwenden

_________________
Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.

Ja, das Leben ist hart ... aber gemein!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Gorli
ich Idiot...
Abenteurer


Mit dabei seit Mitte 2005
Wohnort: Rennesøy, Norwegen
Status: Verschollen


Fahrzeuge
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 03.09.2012 19:44:47    Titel:
 Antworten mit Zitat  

Ohne klugscheissen zu wollen: Wenn sie immer rausfliegt zu wenig Hau mich, ich bin der Frühling


Da bisher seiner Mitteilung folgend alles rausgeflogen ist egal wo, duerfte keine Sicherung stark genug sein. Ich bin von den neumodischen Aufschubsicherungen ausgegangen die auf die Hltebleche geshcoben werden. Sollte man in der gluecklichen Lage sein ie alten Schraubsicherungen verwenden zu koennen, da koennte man natuerlich fuers Schweissen entweder eine traegere Sicherung einschrauben oder eine mit etwas mehr A. Wobei man da nen scharfes Auge auf die Hausleitung haben sollte...

_________________
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
heidi
Bin neu hier
Bin neu hier


Mit dabei seit Mitte 2012
Wohnort: Süßenborn
Status: Verschollen


Fahrzeuge
1. Ford Ranger
BeitragVerfasst am: 03.09.2012 20:54:03    Titel:
 Antworten mit Zitat  

Mit was läuft denn das Schweißgerät?
Lichtstrom oder Kraftstrom?

Wenn Lichtstrom gibt es Adapter von Kraft auf licht, sollte dann funktionieren. Und Kraftstromanschluß sprich 380V Steckdose sollte in jeden Haus zumindest eine Vorhanden sein.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
DerGlonntaler
Abenteurer
Abenteurer


Mit dabei seit Ende 2008
Status: Offline


Fahrzeuge
1. VW Amarok Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 02:30:46    Titel:
 Antworten mit Zitat  

Dennis, zum schweissen brauchst nen Automaten mit Kennbuchstaben K, die halten bis zum 10fachen Nennwert beim einschalten aus, C nur bis zum 5 fachen, kann reichen, muß aber nicht, mit K bist auf der sicheren Seite

wenn Du Automaten für die Schienen hast, ist es kein Problem zu tauschen

wenn Du noch die alten zum Schrauben hast, auch da gibts Automaten zum einschrauben

aber lass Dir nichts anderes andrehen, mehr A bring nichts, nur das K ist wichtig
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden

Club der Ehemaligen



Status: Immer da - Ehrlich
Du bist daheim :-)


BeitragVerfasst am: 04.09.2012 05:13:29    Titel:
 Antworten mit Zitat  

heidi hat folgendes geschrieben:
Und Kraftstromanschluß


Jain.

heidi hat folgendes geschrieben:
sprich 380V Steckdose sollte in jeden Haus zumindest eine Vorhanden sein.


Äh... Nein.

Ein Drehstromanschluss ist in den meisten Haushalten für den Herd vorhanden, eine Drehstrom-Steckdose mit Sicherheit nicht.
Nach oben
wammy
Abenteurer
Abenteurer


Mit dabei seit Mitte 2010
Wohnort: Westerwald
Status: Verschollen


Fahrzeuge
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 10:48:49    Titel:
 Antworten mit Zitat  

falls es um 220v geht eine kabeltrommel aufgerollt dazwischen. funktioniert meistens das die sicherung nicht mehr rausfliegt.aber aufpassen die trommel wird heiß.

_________________
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
HPF
müder holznagel fetischist
Abenteurer


Mit dabei seit Mitte 2005
Wohnort: Hückeswagen
Status: Verschollen


Fahrzeuge
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 11:15:37    Titel:
 Antworten mit Zitat  

Alternativ einen Anlaufstrombegrenzer benutzen, für Flex etc funzt das. Wie das mit einem Schweißgerät aussieht? Keine Ahnung...

Sont mal 2 oder 3 Kabeltrommeln abgewickelt dazwischen schalten (bewirkt das Gleiche wie bei Wammy, nur werden die dann nicht mehr heiß ;))

_________________
http://www.landy-treff.de/
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden

Club der Ehemaligen



Status: Immer da - Ehrlich
Du bist daheim :-)


BeitragVerfasst am: 04.09.2012 12:56:06    Titel:
 Antworten mit Zitat  

Äh... ein Schweißgerät hat keinen Anlaufstrom, da nützt kein Anlaufstrombegrenzer und auch keine träge Sicherung.
Nach oben

Club der Ehemaligen



Status: Immer da - Ehrlich
Du bist daheim :-)


BeitragVerfasst am: 04.09.2012 13:56:42    Titel:
 Antworten mit Zitat  

Na ja,je nach Schweißgerät kann es da schon zu einem hohen Einschaltstrom kommen.
Bei einem Inverter wird im Zwischenkreis ein großer Elko geladen und bei den billigeren Chinageräten wird der Einschaltstrom da nicht begrenzt. Hier gilt: "Kondensator,Strom eilt vor."

Beim herkömmlichen Trafo - Drossel - Gleichrichtergerät nicht, da zählt:"Bei Induktivitäten die Ströme sich verspäten."
Nach oben
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
Abenteurer


Mit dabei seit Mitte 2008
Wohnort: Ösiland
Status: Verschollen


Fahrzeuge
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 09.09.2012 00:49:23    Titel:
 Antworten mit Zitat  

Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
Äh... ein Schweißgerät hat keinen Anlaufstrom, da nützt kein Anlaufstrombegrenzer und auch keine träge Sicherung.



Da kann ich dir mein Oerlikon 550 A Schweißgerät als Gegenbeispiel zeigen. Wobei es nicht das Schweißgerät
selber ist das den größten Teil des Anlaufstroms ausmacht sondern der Lüfter.

Ich habe es auf einen 16A Stecker umgebaut. Da ist es früher auf der Haussicherung immer ein wenig eine spielerei
gewesen bis ich das Gerät einschalten konnte ohne, dass bei einer der drei Phasen die Sicherung gegangen ist.
Jetzt mit trägen Sicherungen (aber ansonsten gleich stark) gehts problemlos.

lg Richard

_________________
If you kill it overkill it!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge
Seite 1 von 1 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Gehe zu:  
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen


Forensicherheit

2.470156400247E+19 Angriffe abgewehrt

Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden 

Software: phpBB © phpBB Group :: Extensions: flashman.TV :: Impressum + Rechtliches :: Datenschutzerklärung :: Das Team im Überblick :: Filter- und PN-Ignorier-Einstellungen