Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hochborn Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MAN G90, Nissan Y61, div. Suzukis, Subaru WRX |
|
Verfasst am: 08.04.2014 09:20:52 Titel: |
|
|
Gerade neue Elektronik ist das Problem.
Denn die muss immer günstiger werden.
Hatte schon das Problem, das auf dem N mehr Strom geflossen ist als auf der Phase!
Der Hersteller hat auf neue EVG´s umgeschwenkt. Ausschlaggebend war der Preis.
In denen war kein Filter mehr verbaut. Und schon hatte ich den Salat!
Eine Grundsatzdiskussion möchte ich auch nicht.
Glaube mir aber, das ich energietechnisch fit bin.
Erstelle Anlagen von der kleinen Unterverteilung bis zur 20kV Trafostation im Megawatt Bereich.
Das beinhaltet Generatoren und Kompensationsanlagen und deren Wartung.
300kW FU´s habe ich auch schon installiert und inbetrieb genommen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
|
|
Offroader
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Kramsach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3717 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW T3 Syncro DG 2. Steyr 680 3. VW T4 MV I |
|
Verfasst am: 08.04.2014 19:34:35 Titel: |
|
|
Nabend,
Es gibt neuigkeiten,
Uuund zwar :
Nach folgendem Beitrag, und ich zietiere:
Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Du kannst z.B den im Ebay kaufen.
271444787581
Schließt ihn mit einem normalen Schuckostecker an und auf der anderen Seite klemmst du den Motor an.
Einen Wechselschalter für rechts und Linkslauf an der Steuerkarte anschließen und den FU programmieren.
Schon läuft deine Ständerbohrmaschine.
Drehzahl kannst du über einen 10k Potentiometer am 10V, GND, AI Anschluss anklemmen und damit die Drehzahl stufenlos nach den vorgegebenen Werten regeln.
Müsste die Klemme 50, 53, 55 sein, wenn mich nicht alles täuscht.
12, 19 und 27 müsste der Betrieb in Grundeinstellung sein.
Aber da kann ich dir helfen, wenn du dich dafür entscheidest.
Und einen kleinen Hauptschalter würde ich noch in die Zuleitung vom FU einbauen.
Mit 4,2A sollte der FU ausreichend dimensioniert sein. |
Haben mein FunkenFuzzi,( soll nicht abwerten gemeint sein er Arbeitet als Elektrotechniker) und ich uns bei einem Geburtstags Bier,
Gestern diessen Beitrag durch den Kopf gehen lassen,
Und was soll ich sagen, die Idee gefällt uns sehr gut,
Also schaut der Schlachtplan folgendermassen aus,
Es gibt jetzt eine Aussensteckdose fürn Dampfstrahler,
Dann gibts eine seperate Leitung für die Bohrmaschiene mit FU, damit ich auch Drehzahl verändern kann,
Bisher kann ich es ja nur über die Riemenscheiben zu festgelegten Umdrehungen, und habe so den Vorteil einer Feineinstellung,
Und mein Werkstatt Container ( ist so ein Büro Container mit Elektrik fix eingebaut ) bleibt auf seiner Eigenen Leitung angeschlossen,
Gruss Willy,
Der ziemlich Erstaunt ist, über die schnelle und perfekte Hilfe, | |
|
|