Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
 Offroader


Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: fast München Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4906 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Starex 4WD 2. 1971 Oldsmobile Cutlass 3. VS1400 Intruder |
|
Verfasst am: 07.03.2012 23:12:59 Titel: Drehstrom 400V - Absicherung |
|
|
Hello,
hoffen die Frage ist nicht zu unquallifiziert. Wenn ich ein Geräte mit folgender Beschreibung habe:
400V, Phasen 3PE, Nennstrom 35A, Absicherung 35A
bedeutet das, dass jede Phase mit 35A abgesichert sein muss, oder handelt es sich hierbei um die Summe der Sicherungen für die einzelnen Phasen -> 3x 12A? Aktuell habe ich im Sicherungskasten einen 3-er Block mit je 20A.
Danke und
viele Grüße
Reinhard | |
|
|
Nach oben |
|
 |
 Das alte Autoleiden plus Gicht..


Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Berlin
| |
|
Verfasst am: 08.03.2012 05:35:48 Titel: |
|
|
Jede Phase mit 35A | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
|
|
Nach oben |
|
 |
 Offroader


Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Hilchenbach Status: Verschollen
| |
|
Verfasst am: 08.03.2012 07:12:11 Titel: |
|
|
und denk daran - der Hauptanschluß und die Leitung zum Sicherungskasten müssen die 3x35 A auch können, sonst raucht es in der Wand .....
Wenn du in dem Sicherungskasten schon "nur " 20 A hast - auf jeden Fall nur mit Elektriker !!!!
 | _________________ geht nicht - gibts nicht ; das Ziel ist der Weg |
|
|
Nach oben |
|
 |
 müder holznagel fetischist


Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hückeswagen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BJ 42 (verkauft :( ) 2. Subaru Forster BJ 1998 |
|
Verfasst am: 08.03.2012 07:40:40 Titel: |
|
|
Arbeiten am Stromnetz ist sowieso nur eingetragenen Profis erlaubt, alle anderen sollten die Finger davon lassen... Und wenn du selber schraubst bitte die Leitungen danach auch durchmessen ob auch alles passt...
Zumindest dich nicht erwischen lassen beim selber basteln ;)
Achja: 3x 35A und allseitig trennenden FI einbauen...
Wenn die Vorsicherung 20 A ist raucht nix in der Wand, da geht die Sicherung vorher schon fliegen, dafür ist sie da... | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
|
|
Nach oben |
|
 |
 ...der mit den zitternden Lefzen


Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
|
Verfasst am: 08.03.2012 07:58:15 Titel: |
|
|
Hi, Profi-Arbeit auch wegen Drehfeldrichtung, sonst dreht sich beispielsweise die Maschine nicht oder falschrum! | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
|
|
Nach oben |
|
 |
 Offroader


Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: fast München Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4906 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Starex 4WD 2. 1971 Oldsmobile Cutlass 3. VS1400 Intruder |
|
Verfasst am: 08.03.2012 08:15:23 Titel: |
|
|
Ich habs befürchtet, dass das so ist.
Vielen Dank für die Infos, werde mir mal den Querschnitt der Leitungen ansehen und schaun, ob ich da stärker Sicherungen einbauen kann. FI ist vorhanden. Wenn ich nach dem Messen unsicher bin, lass ich vielleicht doch einen Elektriker kommen, möcht ja nicht, dass es ständige nach "Fisch" riecht.
Grüße
Reinhard | |
|
|
Nach oben |
|
 |
 müder holznagel fetischist


Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hückeswagen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BJ 42 (verkauft :( ) 2. Subaru Forster BJ 1998 |
|
Verfasst am: 08.03.2012 08:37:56 Titel: |
|
|
Falsche Vorgehensweise: Bei Strom lässt man bei solchen Umbauten immer den Elektriker kommen...
Finger von wenn du kein Elektriker bist... | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
|
|
Nach oben |
|
 |
 Unterirdisch!


Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Neumarkt Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4 |
|
Verfasst am: 08.03.2012 08:55:22 Titel: |
|
|
Ich hab im ganzen Haus die Elektrik selbst in die Hand genommen...
Ich hab aber auch schon früher mal ein Kabel gesehen gehabt.
Kini | _________________ "Aber sie beschützen uns doch vor Terroristen!" liegt nur eine Schublade über "Aber er hat doch Autobahnen gebaut."
Nie so tief bücken!
auf twitter von @haekelschwein
Kein Popel mehr.
Straßen sind Ausdruck unseres Unvermögens, eigene Wege zu finden! |
|
|
Nach oben |
|
 |
 Offroader


Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: fast München Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4906 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Starex 4WD 2. 1971 Oldsmobile Cutlass 3. VS1400 Intruder |
|
Verfasst am: 08.03.2012 09:52:39 Titel: |
|
|
Danke für eure Sorge, aber keine Angst, auch ich hab schon das eine oder andere Kabel verlegt, gesetzt, Sicherungskasten erweitert, Zweiten Stromzähler (Keller) abgeklemmt, da teure Grundgebühr und Mindermengenzuschlag und alles an den Hauptwohnungszähler gehängt - keine Sorge der Stromversorger war da und hat den Zähler neu verplompt. Aber ich hatte halt noch nie was mit Drehstromabsicherung zu tun, da ja heute selbst Herde mit 230V laufen.
Viele Grüße
Reinhard | |
|
|
Nach oben |
|
 |
 Kein Titel, keine Kekse


Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. japanisch, und neuerdings auch amerikanisch |
|
Verfasst am: 08.03.2012 10:02:13 Titel: |
|
|
Servus!
was ists denn für ne Maschine die du absichern willst  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
Geländewagenfreunde bay. Wald e.V. mein Verein
____________
Wers glump kennd der fohrd an FENDT =P
____________
Verschiedenste Pajeroteile abzugeben, bei Interesse einfach PN =D |
|
|
Nach oben |
|
 |
 müder holznagel fetischist


Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hückeswagen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BJ 42 (verkauft :( ) 2. Subaru Forster BJ 1998 |
|
Verfasst am: 08.03.2012 10:08:20 Titel: |
|
|
reinhard hat folgendes geschrieben: | Danke für eure Sorge, aber keine Angst, auch ich hab schon das eine oder andere Kabel verlegt, gesetzt, Sicherungskasten erweitert, Zweiten Stromzähler (Keller) abgeklemmt, da teure Grundgebühr und Mindermengenzuschlag und alles an den Hauptwohnungszähler gehängt - keine Sorge der Stromversorger war da und hat den Zähler neu verplompt. Aber ich hatte halt noch nie was mit Drehstromabsicherung zu tun, da ja heute selbst Herde mit 230V laufen.
Viele Grüße
Reinhard |
Herde laufen immer mit 230 V...
Die einen mit 1 Phase, die anderen mit 3 Phasen...
Es ist trotzdem verboten was du da treibst. Regeln muß man halt kennen wenn man sie bewusst bricht dann kann einen keiner kalt erwischen...
Ich wechsel meine auch selber
Für mehr hab ich keine Lust... | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
|
|
Nach oben |
|
 |
 Club der Ehemaligen
Status: Immer da - Ehrlich Du bist daheim :-)
| |
|
Verfasst am: 08.03.2012 11:45:23 Titel: |
|
|
Bigwaltens hat folgendes geschrieben: | Hi, Profi-Arbeit auch wegen Drehfeldrichtung, sonst dreht sich beispielsweise die Maschine nicht oder falschrum! |
Und da auch die meisten "Profis" schlichtweg zu blöd sind, Drehstromkabel farb- und somit phasenrichtig aufzulegen, verdient die Fa. Mennekes sich mit ihrem "Phasenwender" dumm und dämlich  | |
|
|
Nach oben |
|
 |
 Club der Ehemaligen
Status: Immer da - Ehrlich Du bist daheim :-)
| |
|
Verfasst am: 08.03.2012 11:48:05 Titel: |
|
|
HPF hat folgendes geschrieben: | Herde laufen immer mit 230 V...
Die einen mit 1 Phase, die anderen mit 3 Phasen... |
Aha...und wieviel Spannung steht denn zwischen zwei beliebigen Phasen am Herd an, hmm? | |
|
|
Nach oben |
|
 |
 Kein Titel, keine Kekse


Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. japanisch, und neuerdings auch amerikanisch |
|
Verfasst am: 08.03.2012 11:54:56 Titel: |
|
|
Sir Landy hat folgendes geschrieben: | HPF hat folgendes geschrieben: | Herde laufen immer mit 230 V...
Die einen mit 1 Phase, die anderen mit 3 Phasen... |
Aha...und wieviel Spannung steht denn zwischen zwei beliebigen Phasen am Herd an, hmm? |
0V wenn ausgesichert ist  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
Geländewagenfreunde bay. Wald e.V. mein Verein
____________
Wers glump kennd der fohrd an FENDT =P
____________
Verschiedenste Pajeroteile abzugeben, bei Interesse einfach PN =D |
|
|
Nach oben |
|
 |
 Offroader


Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Großkrotzenburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MAN FAE 8.150  2. Amarok V6 |
|
Verfasst am: 08.03.2012 12:32:07 Titel: |
|
|
Sir Landy hat folgendes geschrieben: | Bigwaltens hat folgendes geschrieben: | Hi, Profi-Arbeit auch wegen Drehfeldrichtung, sonst dreht sich beispielsweise die Maschine nicht oder falschrum! |
Und da auch die meisten "Profis" schlichtweg zu blöd sind, Drehstromkabel farb- und somit phasenrichtig aufzulegen, verdient die Fa. Mennekes sich mit ihrem "Phasenwender" dumm und dämlich  |
Naja, soweit ich weiß werden Phasenwender hauptsächlich bei Verlängerungskabeln verwendet die meisten auf Baustellen eingesetzt werden. Da liegt es aber wiederum daran das jeder der da rumspringt, der Meinung ist er könne das reparieren. Damit net jeder den Stecker aufschrauben und dran rum basteln muß, gibt es halt die Phasenwender.
Ein Herd läuft übrigens wirklich mit 230V, er bekommt 2 Phasen für jeweils 2 Herdplatten und eine Phase für den Backofen.
Zwischen den Phasen wirst du 400V messen, aber darauf kommt es net an sondern auf das was du zwischen der Phase und dem Neutralleiter misst.
Gruß Markus | _________________ Gruß Markus |
|
|
Nach oben |
|
 |
|